Instalacion de un calentador solar de agua (180 litros) con tubos de vacio heatpipe
16-ago-2015 19:13
#1
|
El contenido de este artículo no es otro que mostrar lo relativamente sencillo que es instalarse un calentador de agua que funciona con el sol. Existen muchos modelos de calentadores de agua, en adelante, ACS (Agua Caliente Sanitaria) y solares otros tantos. El descrito en este artículo a mi modo de ver es el mas sencillo de instalar y el mas eficiente en cuanto a rendimiento, prestaciones y ventajas. La mayoría de estos calentadores son de fabricacion china, y los que hay europeos pues son mas caros. La marca del calentador en si es la marca del importador/distribuidor. Asi que podeis encontrar este modelo bajo diferentes marcas. No voy a hacer una exposicion teórica de los diferentes calentadores solares que hay en el mercado pero lo que marca la diferencia entre entre este modelo y el resto es el sistema de captacion (tubos de vacio heatpipe) completamente independiente del circuito ACS. Esto es muy importante ya que en caso de averia del sistema de captacion (tubo roto) el sistema sigue funcionando igual excepto que tiene la merma de la produccion calorifica de ese tubo roto. El funcionamiento del tubo de vacio heatpipe es muy simple. Dos tubos concentricos de cristal, entre los tubos un fluido transportador de calor confinado entre las dos paredes y al vacio. En el centro del tubo global un conductor de cobre con aletas de aluminio (parte superior) para capturar el calor generado por ese fluido cuando pasa de estado liquido a gas. Pasa de liquido a gas por accion del sol en la parte superior del tubo. Ese calor generado y recogido en el conducto de cobre se transfiere al agua del tanque por contacto fisico cobre-cobre mediante pasta termica. Y asi es como es la conexion con el tanque de ACS: Cosas a tener en cuenta cuando se instala un artefacto de estos: 1.- El tejado, terraza, atico, etc donde lo instales tiene que ser tuyo en propiedad. 2.- La orientación de los tubos tiene que ser al Sur principalmente para que durante todo el dia incida el Sol lo mas perpendicularmene sobre los tubos. Incluso en dias nublados pero con luz suficiente los tubos captan radiacion y actuan calentando el agua en menor proporcion que si hubiese luz solar directa pero calientan. 3.- La conexion del tanque del agua a tu red de tuberias es la misma que se hace con un calentador electrico. 4.- LLeva tambien una resistencia electrica en el caso de que estemos varios dias sin sol. La resistencia eléctrica la podemos maniobrar con un termostato via sonda. Es decir, configurar el termostato para que se conecte la resistencia cuando la temperatura del tanque del agua baje a ciertos grados. 5.- Barra de anodo de magnesio para mantenimiento en un par de años o tres dependiendo de la dureza del agua que tengamos en nuestra zona. 6.- La salida de agua caliente tiene que ir aislada y protegida del exterior por razones obvias, sobre todo para el invierno. 7.- La entrada de agua fria tambien es recomendable aislarla del exterior para evitar que se hiele en zonas de heladas invernales severas. 8.- Nunca vaciar el tanque del agua con los tubos conectados y mas si hay un sol de justicia. La modularidad de este sistema te permite quitar tubos en el caso de que no vayas a usar ACS en unos cuantos dias o que el consumo de ACS vaya a ser muy bajo. Asi evitas que la valvula de seguridad de presion y temperatura este disparandose constantemente, sobre todo en verano y poco consumo de ACS. 9.- La estructura de soporte del tanque termosolar tiene que ser firmemente fijada a la cubierta, sobre todo las patas verticales al tanque. Un deposito de 180 litros pesa mas de 250 kg. Tenedlo en cuenta. 10.- Este modelo es de lo mas barato y funcional que existe en ACS termosolar. Hay otros modelos mas sofisticados y/o mas grandes que encarecen mucho el sistema. La instalacion la hice por mi cuenta y os paso a detallar el costo de todo: a.- Calentador de agua solar Marca ENERA Pro de 180 litros con estructura, valvulas y pasta termica: 759 euros b.- Rollo de 25 metros de polietileno reticulado de 25mm mas casquilleria, codos, Tes, aislantes, etc: 200 euros c.- Hormigonado y sujeccion a cubierta, varillas roscadas y soldadura a vigas: 100 euros Total de la instalacion: 1059 euros. Mandandolo hacer, este modelo, no deberian de cobrar mas de 2000 euros tirandolo muy por arriba y con dificultades extremas por el tejado o lo que sea. Adjunto video de la instalacion y pruebas de temperaturas. Notas finales: .- No tengo nada que ver con la marca del calentador. Busqué lo mas barato por internet y es lo que monté. .- El calentador lleva montado 4 meses en el momento de escribir este post. De momento cero problemas. .- Los escepticos en estos temas que se vayan convenciendo de que esto funciona. Ver para creer. Yo ya lo he visto y me lo he creido. .- Si tienes unos minimos conocimientos de bricolaje y fontaneria puedes montartelo sin problemas. .- Yo NO me dedico profesionalmente a montar estas cosas. Pero ya estoy un poco harto de la tirania de las electricas. Espero que os haya gustado todo el post. |
16-ago-2015 20:42
#7
|
Lo compré por internet a una tienda de Alicante. ENERASOL creo que se llama. He visto los precios de ahora y estan mas caros que a principios de año. No se si es que me tocó la oferta de lanzamiento o que pasó ahi pero el de 180 litros me costó menos. Este es el mail que me mandó la chica de la tienda a finales de Enero de este año: Tal como hemos hablado por teléfono te comento que en disponibilidad inmediata tenemos el sistema Enera Pro de 180 litros
Ademas ahora hasta el final del mes tiene un buen descuento de 20% Entonces : Enera Pro de 180l 828€ - 20% = 662€ Transporte 97€ Total 759€ (IVA incluida) El pago se efectua por transferencia o ingreso directo a nuestra cuenta de dicha cantidad. Al hacerlo te pido mandar un justificante del pago a nuestro correo electrónico y en breve nos pondremos en contacto para concretar el día de entrega. Empresa IberSunWind Bankia IBAN ES29 2038 ************* Si tienes alguna pregunta no tengas duda de comunicarte conmigo Un saludo, Luz 966 88 38 39 [email protected] www.enerasol.es |
16-ago-2015 21:03
#8
muy muy interesante shur, muchas gracias por compartir esto, es algo que me gustaria hacer en un futuro por que ahora mismo en un piso esta bastante complicado ![]() ![]() saludos ! |
16-ago-2015 21:17
#9
|
Mantente en la clandestinidad, hombre. Publicando este tema ya tienes a Rajoy y sus secuaces en la puerta de tu casa, a ver qué impuesto pueden clavarte. Me ha gustado la comercial de la empresa, no podía tener otro nombre, tenía que llamarse Luz. ![]() Tonterías aparte, ¿sabes qué tal funciona en invierno? ¿cuántos grados puede elevar la temperatura del agua cuando la temperatura del aire está por debajo de cero grados? Yo me planteo poner algo así pero con apoyo de la caldera de gasóleo o con butano, porque con electricidad te fundes en invierno lo que ahorras en verano. |
16-ago-2015 23:21
#10
|
Mantente en la clandestinidad, hombre. Publicando este tema ya tienes a Rajoy y sus secuaces en la puerta de tu casa, a ver qué impuesto pueden clavarte.
Me ha gustado la comercial de la empresa, no podía tener otro nombre, tenía que llamarse Luz. ![]() Tonterías aparte, ¿sabes qué tal funciona en invierno? ¿cuántos grados puede elevar la temperatura del agua cuando la temperatura del aire está por debajo de cero grados? Yo me planteo poner algo así pero con apoyo de la caldera de gasóleo o con butano, porque con electricidad te fundes en invierno lo que ahorras en verano. Lo que si he notado es que en dias nublados sigue habiendo agua caliente en el deposito. Y dias en donde la temperatura exterior no ha superado los 25 grados pero ha hecho sol, el agua salia por el grifo a 70 grados. Y los dias de caloret maximo, la valvula de seguridad de presion-temperatura saltaba 3 o 4 veces al dia. Lo que hace es soltar agua a 90 grados de la parte superior del tanque para que entre agua fria y bajar la temperatura total del tanque. Eso que dices de temperatura a cero grados exterior he encontrado unos videos de yankees que usan estos tubos y mira el minuto 5:20. Sobre la clandestinidad solo decirte que en cuanto pueda voy a llenar el tejado de fotovoltaica y algun que otro ventilador de esos. Y ya pueden ir quitando los postes de madera de hace 50 años del tendido electrico que no los necesito. Que ya esta bien de hacer tanto miedo a la gente con estos temas. Hace 7 u 8 años esto del sol no era para nada rentable, una tecnologia demasiado cara. Pero ahora la tecnologia ha avanzado muchisimo y ya es rentable. Lo que pasa que no interesa dar publicidad ni dejar que la gente se ponga cosas de estas a base de leyes sin sentido y multas desproporcionadas.....pfff 60 millones de euros por ponerme placas solares en MI tejado. Por favor.... |
17-ago-2015 10:28
#12
| En un afán multiusos, se podría conectar éste al sistema de calefacción? Tengo un familiar jubilado en Córdoba -el frío en invierno es llevadero- y puede instalarlo en su casa de campo si es viable. Entiendo que habrá que poner un sistema de bomba de recirculación para mover el agua caliente por los radiadores, pero es algo menor. |
17-ago-2015 12:18
#13
|
No se que pasara en invierno. Lo tengo puesto desde el mes de Abril. Yo al principio era esceptico total con estas cosas. Y mas cuando no ves ningun vecino del pueblo poner nada de esto. Aqui hay muchas casas de pueblo y unifamiliares con tejados propios y no se ve ni paneles termicos ni fotovoltaicos ni minieolicos. Nada de nada. Y eso que en mi zona hace sol y viento para aburrir (valle del Ebro, alrededores de Zaragoza capital).
Lo que si he notado es que en dias nublados sigue habiendo agua caliente en el deposito. Y dias en donde la temperatura exterior no ha superado los 25 grados pero ha hecho sol, el agua salia por el grifo a 70 grados. Y los dias de caloret maximo, la valvula de seguridad de presion-temperatura saltaba 3 o 4 veces al dia. Lo que hace es soltar agua a 90 grados de la parte superior del tanque para que entre agua fria y bajar la temperatura total del tanque. Eso que dices de temperatura a cero grados exterior he encontrado unos videos de yankees que usan estos tubos y mira el minuto 5:20. Sobre la clandestinidad solo decirte que en cuanto pueda voy a llenar el tejado de fotovoltaica y algun que otro ventilador de esos. Y ya pueden ir quitando los postes de madera de hace 50 años del tendido electrico que no los necesito. Que ya esta bien de hacer tanto miedo a la gente con estos temas. Hace 7 u 8 años esto del sol no era para nada rentable, una tecnologia demasiado cara. Pero ahora la tecnologia ha avanzado muchisimo y ya es rentable. Lo que pasa que no interesa dar publicidad ni dejar que la gente se ponga cosas de estas a base de leyes sin sentido y multas desproporcionadas.....pfff 60 millones de euros por ponerme placas solares en MI tejado. Por favor.... Gracias Tejota, parece que bajo cero aún sigue calentando bastante el agua. Con respecto a la fotovoltaica, ¿vas a desconectarte de la red? No estoy muy puesto en el tema, pero no veo viable asegurar el suministro por la noche si no tienes respaldo de la red. Por los 60 millones no te preocupes, seguro que es como las multas de tráfico, si pagas en menos de 15 días te lo dejan en sólo 30 millones. ![]() Supongo que dentro de unos pocos meses, en cuanto cambie el gobierno (o eso espero) irá al cubo de la basura el "impuesto al sol". Es algo absolutamente demente que no tiene más justificación que beneficiar a los amiguetes de las eléctricas... claro, que es donde la mitad de los políticos prevén ingresar como jubilados de oro en sus consejos de administración. Me descojono cuando estos cabrones hablan de liberalismo y se fijan en EE.UU. para lo que quieren. Pues a un yanki le dicen que le van a cobrar por la energía que genera y se monta una revolución que riéte tú de la guerra de Secesión. Yo tengo unos cuantos tomates en el jardín, espero que no se entere el ministro de economía y venga a cobrarme el IVA, el impuesto por la conexión al abastecimiento y el consumo de sol, lluvia y aire. |
17-ago-2015 13:06
#14
|
En un afán multiusos, se podría conectar éste al sistema de calefacción? Tengo un familiar jubilado en Córdoba -el frío en invierno es llevadero- y puede instalarlo en su casa de campo si es viable. Entiendo que habrá que poner un sistema de bomba de recirculación para mover el agua caliente por los radiadores, pero es algo menor.
Y claro hay que usar tambien bomba de recirculacion para mover el agua por todo el circuito. Yo estos aparatos los he visto poner como apoyo a la calefaccion, es decir, meter el circuito del tanque en el circuito de calefaccion y asi bajar la factura de la calefaccion primaria sea de gas, gasoil, biomasa, etc. |
17-ago-2015 13:28
#15
|
Gracias Tejota, parece que bajo cero aún sigue calentando bastante el agua.
Con respecto a la fotovoltaica, ¿vas a desconectarte de la red? No estoy muy puesto en el tema, pero no veo viable asegurar el suministro por la noche si no tienes respaldo de la red. Por los 60 millones no te preocupes, seguro que es como las multas de tráfico, si pagas en menos de 15 días te lo dejan en sólo 30 millones. ![]() Supongo que dentro de unos pocos meses, en cuanto cambie el gobierno (o eso espero) irá al cubo de la basura el "impuesto al sol". Es algo absolutamente demente que no tiene más justificación que beneficiar a los amiguetes de las eléctricas... claro, que es donde la mitad de los políticos prevén ingresar como jubilados de oro en sus consejos de administración. Me descojono cuando estos cabrones hablan de liberalismo y se fijan en EE.UU. para lo que quieren. Pues a un yanki le dicen que le van a cobrar por la energía que genera y se monta una revolución que riéte tú de la guerra de Secesión. Yo tengo unos cuantos tomates en el jardín, espero que no se entere el ministro de economía y venga a cobrarme el IVA, el impuesto por la conexión al abastecimiento y el consumo de sol, lluvia y aire. |
19-ago-2015 19:04
#16
|
Queda muy molón, pero no creo que tú llegues a disfrutar de la compensación ante ese desembolso. Hace un tiempo me interesé por estos temas y la conclusión era que a los precios que estaba todo el tema, para amortizar la inversión pasaban décadas. Igual tú puedes desmentir tal afirmación. |
19-ago-2015 19:41
#17
|
Está muy bien tu instalación, pero quien se plantee instalar un termosifón debe tener en cuenta 3 factores: - El plazo de amortización, estos aparatos al estar en el exterior son delicados ante heladas y tormentas. - El riesgo de legionela, es muy bajo, pero existir, existe. - El rendimiento es inversamente proporcional a su uso, es decir, cuando más lo necesitas (invierno) es cuando menos agua caliente produce. |
19-ago-2015 22:01
#18
|
Queda muy molón, pero no creo que tú llegues a disfrutar de la compensación ante ese desembolso.
Hace un tiempo me interesé por estos temas y la conclusión era que a los precios que estaba todo el tema, para amortizar la inversión pasaban décadas. Igual tú puedes desmentir tal afirmación. Y no seria de extrañar un aumento de autoproductores en el proximo año y venideros. El tema termosolar todavia es mas acentuado pq hay muchas menos perdidas que en un sistema fotovoltaico. Y de hecho creo que en construccion nueva y en rehabilitaciones ya es obligatorio por ley poner sistemas termosolares para elementos comunes. |
19-ago-2015 22:13
#19
|
Está muy bien tu instalación, pero quien se plantee instalar un termosifón debe tener en cuenta 3 factores:
- El plazo de amortización, estos aparatos al estar en el exterior son delicados ante heladas y tormentas. - El riesgo de legionela, es muy bajo, pero existir, existe. - El rendimiento es inversamente proporcional a su uso, es decir, cuando más lo necesitas (invierno) es cuando menos agua caliente produce. Todo que pones en el exterior se va a ver afectado por la climatologia. El que he puesto yo lo veo bastante flojo en soporte. Ya veremos si no hay que darle una mano de pintura dentro de unos años. Pero es lo que hay cuando compras chinorris. La legionela la puedes tener en cualquier punto de la red de abastecimiento. A mas de 60 grados que esta el agua en el termo dudo mucho que haya bichos de esos. Es mas facil que te entren por la red que aniden en el termo. LO del invierno ya veremos como se comporta. Aqui los inviernos son crudos pero tambien tenemos mucho sol. Cuando llegue navidad ya reflotaremos el hilo y pondre datos. |
19-ago-2015 22:15
#20
| Sí, en el piso de mi madre de construcción de 2007 creo que es, tienen el termo con solar, pero sinceramente, le quita el frío y poco más,supongo que habrá muchos tipos pero este en particular no da para bañarte con agua caliente en invierno. |
20-ago-2015 09:42
#21
| La legionela es más fácil que entre estando en el exterior que en interior, y para eliminarla tienes que subir de 60° durante al menos 2 horas, por lo que necesitas si o si el apoyo de una resistencia o una caldera para conseguir esas temperaturas en invierno sobretodo, con lo cual el ahorro ya no es tanto. |
20-ago-2015 18:43
#23
|
En Valencia funciona perfectamente,yo lo tengo instalado 3 años y desde entonces no pago energía por calentar el agua. Ahora estoy buscando un terrenito para montar una casita de madera y hacerla totalmente autosuficiente. Buscaré el terreno alejado de la red para evitar problemas. Recojere el agua de la lluvia,calentare el agua con el sol,la electricidad con el sol en acumuladores y la iluminación con LEDs ,electrodomésticos a+++ y a correr. En cuanto tenga el terreno haré un hilo. |
21-ago-2015 10:52
#24
|
Este sistema, y por extensión todo lo que tenga que ver con el sol (recordemos, fuente de energía gratuita de la que andamos sobrados) debería estar sembrado en todos los techos en España. Para el ACS es la solución ideal, y combinado con estufa y o caldera un apoyo perfecto para la calefacción. El coste de los materiales y M.O. lo hace totalmente rentable. Hay incluso subvenciones en alguna CA para incentivar su instalación. El plazo de amortización es de escasamente 2 o 3 años. En climas fríos, con dos meses a lo sumo de frío intenso se combina con una caldera o estufa de biomasa y es la solución ideal por economía y sostenibilidad. Hay un hilo sobre las estufas y calderas de biomasa aquí: http://www.forocoches.com/foro/showt...3494332&page=8 Es hora de empezar a aprovechar las EERR y dejar de servir a la castuza y al oligopolio con sus privilegios feudales...
|
14-mar-2016 20:15
#26
|
Impresionante el sistema este, merece una resubida, acabo de ver el link en el hilo del shur que responde preguntas sobre energía solar me estaba haciendo la pregunta de como funcionaría en sitios de nieve y mucho frio, pero ya he visto el video de los americanos en la nieve y funciona de la hostia, si viviera en una casa o planta baja, mañana mismo estaba mirando de instalar esto, cada vez que llega la puta factura de la luz tengo la sensación de ser atracado, y el coste que tiene este sistema se amortiza en muy pocos años la única duda que tengo, que esperanza de vida tiene el conjunto caldera, calentadores etc? |
14-mar-2016 20:26
#27
|
Bueno @Tejota manifiéstate, qué tal el invierno?
Pero si hay sol seguido durante 5 o 6 horas aunque estes a 4 grados de temperatura ambiente el agua sale a 60 grados. Tampoco se hace un uso intensivo del ACS de este termo. Solo se usa para limpieza y desinfeccion del local alimentario, pero vamos que unos 80 litros al dia si que se usaran. Tengo otro para poner para la vivienda esta vez en tejado inclinado. Hay que hacer una modificacion en el soporte pero cuando lo ponga ya actualizare el hilo para que se vea el mismo calentador en tejado inclinado (25º mas o menos). De momento hasta que no mejore el tiempo no subo al tejado. Hoy ha nevado. |
14-mar-2016 20:32
#28
|
Impresionante el sistema este, merece una resubida, acabo de ver el link en el hilo del shur que responde preguntas sobre energía solar
me estaba haciendo la pregunta de como funcionaría en sitios de nieve y mucho frio, pero ya he visto el video de los americanos en la nieve y funciona de la hostia, si viviera en una casa o planta baja, mañana mismo estaba mirando de instalar esto, cada vez que llega la puta factura de la luz tengo la sensación de ser atracado, y el coste que tiene este sistema se amortiza en muy pocos años la única duda que tengo, que esperanza de vida tiene el conjunto caldera, calentadores etc? |
29-jun-2016 00:21
#30
|
Pues bastante aceptable. No ha sido un invierno muy crudo como otros años pero salvo los dias seguidos con mucha niebla, al cuarto dia sin sol ya salia el agua a 30 grados y hubo que enchufar la resistencia electrica.
Pero si hay sol seguido durante 5 o 6 horas aunque estes a 4 grados de temperatura ambiente el agua sale a 60 grados. Tampoco se hace un uso intensivo del ACS de este termo. Solo se usa para limpieza y desinfeccion del local alimentario, pero vamos que unos 80 litros al dia si que se usaran. Tengo otro para poner para la vivienda esta vez en tejado inclinado. Hay que hacer una modificacion en el soporte pero cuando lo ponga ya actualizare el hilo para que se vea el mismo calentador en tejado inclinado (25º mas o menos). De momento hasta que no mejore el tiempo no subo al tejado. Hoy ha nevado. |